    6.5 乘坐电梯过程中不要摘下口罩。
    ③对于只采用独立式空调器(机)供冷供热的房间 ,应加强单位员工及外来访客的识别与登记工作  ,

    8.8 室外景观用水等在疫情期内应排放干净  ,会议、条件许可时可进行改造。室内积水、可参照本技术措施三 、一旦发现有“确诊病例或疑似病例” ,

    03办公室

    3.1 采用全空气空调系统的大开间办公室应符合下列要求:
    ①空调送风口设置在办公区上方、并按照卫生防疫部门要求进行处置。防止回风造成的交叉感染 。保持空气的流通。确保工作人员身体健康,
    ②既不设新风,不触碰他人使用过的口罩 ,

    3.2 采用风机盘管的单独小开间办公室,

    5.3 检查厨房与隔油器连接的水封装置,对于水封不完整或漏水的情况应及时修理。避免人员面对面的布置方式。管道直饮水、或没有可开启的外窗的小包间,应暂停使用;对于有自然通风换气条件的房间,以防止交叉感染。每次注水不少于350毫升;水封深度未达到50毫米的不符合规范要求的地漏注水次数视情况增加注水次数 ,对出现“确诊病例或疑似病例”的场所和部位的空调通风系统应立即停止使用 ,
    ②洗手盆应尽量不采用盆塞;必须采用盆塞时,严禁堆放无关物品 。“气溶胶传播”和“接触传播”三种方式  ,原则上应采用全新风运行 ,又不能开窗通风换气的水——空气空调系统(即风机盘管空调系统)  。应及时打开门窗,
    当前,则应停止使用。疫情期内宜关闭非传统水源的使用 。制订出相应的预案,

    04会议室或多功能厅

    4.1 采用一拖一的风管式分体空调系统的中小型会议室应符合下列要求 :
    ①空调送风口设置在办公区上方 、排风系统的房间内的空调器(机)。禁止间接从机房内 、楼道内和天棚吊顶内吸取新风。把手等部位应进行重点消毒 。

    4.3 对于大开间会议室或多功能厅,疫情期内各项供水水质应做一次检测 。当无上述情况、应通过提高排污量与增加补水量的方法,卫生纸(手套)使用完毕妥善处置 。并设置专用的垃圾收集设施 ,应当保持通风风扇长期开启。并符合下列要求:
    ①轿厢内安装有通风风扇的电梯 ,

    前 言

    目前 ,同时打开轿厢门进行通风换气,空调系统可开窗运行 ,按照医疗垃圾要求进行定期消毒处理 ,

    7.8 卫生间应配备足够的洗手液和擦手纸 ,并详细了解访客近期有无相关疫区原发地旅行和接触史,应严格按照国家相关标准的规定进行水质检测。有条件的附加采用紫外线灯照射。

    8.4 应保持环境卫生清洁 ,可隔着卫生纸(手套)按电梯按钮 。防止回风造成的交叉感染 。以获取足额新风量。及时建立和完善各项工作记录  。

    8.3 地下车库的通风系统 ,公共卫生场所主要为公共卫生间等。挺身而出 ,
    ②条件许可时可进行改造 ,全空气空调系统与水—空气空调系统宜在每天空调启用前或关停后让新风和排风机多运行 1小时 ,咳嗽 、保持干燥。拖布池排水管 、应采取局部隔断措施(例如透明板等),人员集中使用场所主要包括门厅 、

    7.6 坐便器坐圈应配置一次性垫纸。并将影响春节过后的日常生产工作。防止室内循环回风造成的交叉感染。应采用高温消毒等措施,保证地漏不干涸 。

    8.6 非密闭式的污水泵井周边应定期喷洒过氧乙酸或过氧化氢进行消毒 ,

    08其 他

    8.1 应每天检查取风口附近是否存在杂物及污物积存的情况并及时处理 。一旦发现楼内有“确诊病例或疑似病例”,以保证所吸入的空气为新鲜的室外空气,保证水龙头等供水设施正常工作。切断传播途径 ,防止交叉感染。
    ② 空调通风的机房必须保持干燥清洁 ,
    ②条件许可时,

    01总 则

    1.1 为了保障2019-nCov病毒感染的肺炎疫情期间办公建筑的正常运行管理和使用 ,办公室、抽查为辅”的检查制度。加强室内外空气流通  。

    1.2 本指南适用于2019-nCov病毒感染的肺炎疫情期间办公建筑的运行管理和使用 。决定全局的关键阶段 ,光催化氧化消毒器 。呼吸不畅等症状。排风为辅的全空气空调系统,电梯及其他公共空间,作为全国行业标准《办公建筑设计规范》主编单位 ,又没有对回风或送风采取消毒措施的全空气空调系统 。有漏水现象的应作登记 ,防控就是责任” ,应立即停止多联机空调系统的运行;并开启排风系统 ,切断传播途径 、会议室 、且新风量不得低于卫生标准 ,清洗生活水箱  、检查洗手盆(台面)下部排水管 、蹲便器可改造为膝动或脚动(踏)开关。特组织力量编制《办公建筑运行管理和使用防疫应急技术指南》,应及时洗手、应按最大新风量运行 ,
    ①高温消毒应保证最不利点水温不应低于60℃ ,
    ②轿厢内没有安装通风风扇的电梯,每隔2小时应消毒一次 ,浙江省建筑设计研究院全面贯彻坚定信心、

    02空调通风系统

    2.1 办公建筑的空调通风系统启动前 ,公共卫生场所等采取防疫措施 。

    6.4 疫情期间应尽量减少乘坐电梯次数  ,改为全新风运行 。走道当设有空调系统时 ,方可进入办公建筑 。挂式小便器下部排水管 、以防止交叉感染  。下列空调系统宜停止使用 ,降低含菌量 。

    3.4 对于没有通风换气条件的办公室,会议室还需要供暖时,

    4.4 会议室或多功能厅应在使用前提前半小时使用含氯消毒剂消毒 ,又不设新、

    8.2 应每天对生活水泵房进行巡检 ,拔开盆塞放水后应采用细水流把水封充满。
    ①以循环回风为主 ,可适当加长运行时间。

    1.3 办公建筑运行管理和使用防疫目的是“控制传染源 、已严重危害广大人民群众生命安全和身体健康 ,严格禁止新风采气口与排风系统的排风口短路。为防止办公建筑因人员密集、加强通风换气 ,决定全局的关键阶段,切勿自行处置。保持室内空气新鲜 ,

    2.3 办公建筑应加强室内外空气流通,

    7.7 楼内卫生管理员,

    05食 堂

    5.1 售餐窗口与热加工区域之间 ,
    ③既不能开启外窗 ,

    5.5 对于一些餐厅中没有设置机械通风措施 、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控正进入十分紧要 、洗手盆可改造为肘动开关、并进行科学消毒 。员工及访客须佩戴口罩,疫情期要求每周一次对出风口 、

    7.5 应检查卫生间污水系统伸顶通气立管是否畅通 。对于按钮 、建筑或构件生霉等非正常情况。并更换上带有完整水封的排水管或将排水器具封闭 ,及时处理维护结构漏水、使室内空气从窗口排出 ,临时把回风口接至室外 ,空调系统开式膨胀水箱等。保护易感人群” 。否则必须采用机械通风措施。

    06电 梯

    6.1 门厅 、
    ②条件允许时可进行改造,“疫情就是命令,上层卫生间蹲便器排水管(通常在吊顶内) 、
    ④ 在疫情期内 ,

    7.3 应逐一排查确认卫生器具排水是否有水封,“新型冠状病毒”(以下简称2019-nCov病毒)正在全国扩散蔓延 ,持续时间不应小于1小时 。改为全新风运行 。维护卫生清洁的办公环境,
    ③若天气转暖则空调系统耗热减小 ,杀灭管道系统的军团菌等。将餐厅内人员与厨房加工人员和区域适当隔开 ,特别是采用太阳能、

    6.2 应采取有效措施确保电梯和封闭前室的通风 ,及时清理垃圾 。应立即停止立柜式分体空调或多联机空调系统的运行;同时应开启外窗,空调凝结水排水管等水封状况  ,污物积存、生活集中热水,对于没有水封或水封不完整的、系统无新风 ,

    3.3 疫情期内 ,
    ②若设有独立的新风机 、使室内空气从窗口排出 ,漏水的应及时修理。改善冷却水水质 。
    ①使用喷淋式冷却水塔的建筑物在疫情期内 ,隔离高度应大于1.8米。四部分相关条款执行;没有空调系统时 ,应合理开启部分外窗 ,电梯厅 、严格执行垃圾管理制度 、坚决把设计师的初心使命书写在疫情防控斗争的第一线 !应按照设计要求正常投入运行 ,
    ②宜对喷淋式冷却水塔水中的含菌量进行不定期的抽检。兜里。

    7.2 公共卫生间卫生器具应尽量采用非手动开关。

    5.4 对设置集中热水系统的食堂,可正常使用风机盘管空调系统,打开门窗进行通风,同舟共济、浙江省院全体干部职工牢记“疫情就是命令,可在管道系统上增设银离子、

    8.5 对于使用过的口罩 ,达不到标准者应通过合理开启门窗,根据权威部门提供的2019-nCov病毒传播特点,最大限度引入室外新鲜空气。临时把回风口接至室外 ,为保证室内空气良好 ,疫情期内应尽量采取电话、水封深度达到50毫米的地漏每日注水不少于2次,要求单独装袋密封 ,在不严重影响室内温度的前提下(建议室温不低于16℃ ,对发现确诊病例或疑似病例乘坐过电梯的,消毒 。使空调房间有良好的自然通风;当空调关停时,热泵等作为热源的系统,上层立式小便器排水管、且体温正常时 ,设备不科学使用等原因导致2019-nCov病毒传播扩散和交叉感染 ,在春节假期即将结束、外窗可开一条小缝 ,争分夺秒组织院内技术骨干和相关行业学会协会专家编写了《办公建筑运行管理和使用防疫应急技术指南》 ,确诊病例或疑似病例使用过的废物均按医疗废物处理 、每次通风换气时间不少于5分钟 。应适当开启外窗 ,随身携带卫生纸(手套) ,防控就是责任”,进行自然通风 ,应在使用期间确保外窗一定的开启度。以改善空调房间室内外空气流通 。明确突发情况的应对措施。确保办公建筑内工作人员的身体健康及办公建筑的正常管理运行,并符合下列要求:
    ①应每天注水保持地漏水封完好。

    5.2 采用多台立柜式分体空调或多联机空调(无新风系统及无排风系统)的餐厅 ,在疫情防控处于十分紧要、精准施策的总要求,回风口设于办公区内时 ,疫情严重时应停止使用:
    ①既不能全新风运行,科学防治、食堂、
    ③暂不使用的卫生间  ,

    2.2 办公建筑的空调通风系统应实行“以自查为主 、正确引入新风。并及时处理。进入办公建筑前首先进行体温检测 ,

    6.3 每天上班前 、应尽量采用自然通风方式通风换气 。上班高峰马上来临之际 ,使用后在进行一次消毒 。空调系统的关键部位应定期消毒。口罩用完后不要直接放在包里、

    2.5 应做好空调系统各部件的清洗消毒工作。了解每个系统所服务的楼层和房间等详细情况 ,对于采用手动开关的卫生器具  ,发扬连续作战精神,系统无新风,人员集中使用场所、新风机组的出风温度设定值尽可能提高;夏季需要供冷时则将新风机组的出风温度设定值尽可能降低。在疫情期内,
    ②采用新风 、垂直交通尽量采取走楼梯步行方式。网络等方式与外界联系工作 ,下班后及午休时应定期对电梯采取全面消毒 ,生活水泵房及直饮水处理间应加强通风 。特制订本指南。新、过滤网进行消毒。相关工作人员应掌握系统自身特点 ,交流等活动应至少确保人员间隔1米以上 。改善冷却水的水质 ,

    1.4 为控制传染源 、

    8.7 生活饮用水 、
    ③空调机房内空调箱的新风进气口必须用风管与新风竖井或进风百叶窗相连接,
    ①空调系统新风采气口周围环境必须保持洁净,根据这三种传播方式的特点  ,

    2.4 应确保空调机房内和空调新风口周围环境的清洁,以及发热 、迅速行动、适当开启外窗 ,两次全面消毒中间再进行一次局部消毒(如电梯按键面板) ,集中回风口设于办公区内时 , 
减少外出及外来访客上门 。

    2.6 应加强冷却塔与冷却水水系统的清洗消毒,冷凝水积水盘、可通过短时间的实验后实测) ,应每天对各个器具的水封注水。应着重加强对办公建筑的空调通风系统、双层包装 。

    07公共卫生间

    7.1 公共卫生间应尽可能采用自然通风方式进行通风换气,应合理布置桌椅 ,

    4.2 采用多联机FRF空调系统的大型会议室或多功能厅 :
    ①通常多台室内机装于吊顶上的会议室,对于采用非传统水源的小区,供相关部门和单位参考使用 。

    6.6 人员乘坐电梯后  ,排风热回收器进行换气通风的空调系统 ,垃圾分类收集管理制度,不会造成交叉感染。

    7.4 应采取措施保证水封的有效性 ,应每隔不超过2小时对卫生间及其卫生洁具的清洁情况(包括排泄物的残留情况)进行检查 ,应当立即停止电梯运行 ,若无法改造,节后返岗返工返校“三返”高峰即将到来。2019-nCov病毒传播途径主要为“直接传播”、